16口网络防雷器

浪涌 |浏览903次
收藏|2018/07/09 16:54

满意回答

2018/07/10 15:58

欧姆雷盾(OMRDON)16路1000MPOE网络防雷器(千兆POE防雷器、以太网供电防雷器),是依据IEC和GB标准设计和制造,同时满足IEEE802.3AT要求,采用优质、高泄放电能力的电涌保护器件和超低结电容超快速恢复二极管矩阵结构、网络滤波器等为数据线提供高能粗级保护和低能量的精细保护,适用于利用六类网线同时传输电源、网络信号的服务器、无线AP、网络摄像机、网络交换机等通信设备的电涌保护,一体化集成设计,安装方便。

产品名称 16路千兆POE网络防雷器
型号OMPS-RJ45/POE/1000/16
SPD类别 复合型
SPD功能具有过压,过热,过流保护功能
传输模式 直流电源、网络信号同传
线路类别 电源 网络
标称工作电压 Un  DC48V5V
最大持续运行电压Uc  60V8V
标称通流容量In3kA(8/20µs) 3KA(8/20µs)
10/700µs 6KV 10/700µs 6KV
保护水平Up(10/700µs,3kA)X-X ≤100V X-X≤15V
X-PG ≤350V X-PG ≤350V
最大数据传输速率 Vs --- 100Mbps
插入损耗 Ae --- ≤0.2dB
接口形式(保护线脚) Rj45(4,5,7,8) Rj45(1/2,3/6)
外壳 铝合金/钢板喷粉
安装固定方式 螺丝固定
适用环境温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃)

防雷器安装及注意事项
1、千兆以太网供电POE网络防雷器可以安装在LPZ0-1区或直接串联安装在被保护设备(或系统)前端,安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。
2、防雷器的输入端(INPUT)与信号线相连,输出端(OUTPUT)与被保护设备相连,不可以接反
3、防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接,否则将影响工作性能。
4、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该防雷器接地采用端子接地方式,接地线必须与防雷地
线相连(接地电阻值不大于4欧姆)。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。
5、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程中,信号传输出现问题,换下防雷器后信号传输恢复正常,说明防雷器已经损坏,需维修或更换。


防雷器尺寸及接线图:

16路千兆POE防雷器

公司官网:http://www.omrdon.com  技术电话:13632582156    qq:304450276

omrdon

其他回答(0)