防爆型信号防雷器

浪涌 |浏览1028次
收藏|2018/07/10 16:25

满意回答

2018/07/11 16:50

欧姆雷盾(omrdon)oms-cs24/2s(3s/4s)-G1/2系列防爆信号防雷器是用于石油,化工,煤矿等易爆危险区域中本质安全电路和总线系统的电涌保护,如工业过程控制危险场所(现场)仪表,设备的粗细保护,安装方式1/2螺丝

产品名称防爆型信号防雷器
型号OMS-CS24/2S-G1/2OMS-CS24/3S-G1/2OMS-CS24/4S-G1/2
保护线数2线保护3线保护4线保护
标称工作电压Un 24V24V24V
最大持续运行电压Uc32V32V32V
标称负载电流IL0.55A0.55A0.55A
标称放电电流(8/20μS)In5kA5kA5kA
最大放电电流(8/20μS)Imax10kA10kA10kA
线-线电压保护水平(In)Up≤58V≤58V≤58V
线-PG电压保护水平(In)Up ≤1200 V ≤1200 V ≤1200 V
 带宽fg20MHZ20MHZ20MHZ
温度范围-40℃…+80℃-40℃…+80℃-40℃…+80℃
响应时间Ta≤1ns≤1ns≤1ns
寄生电容≤15pF≤15pF≤15pF
安装接线规格2.5mm22.5mm22.5mm2
外壳材料304不锈钢防爆壳体304不锈钢防爆壳体304不锈钢防爆壳体
外形尺寸¢22X75mm¢22X75mm¢22X75mm
安装方式1/2”螺丝1/2”螺丝1/2”螺丝
典型应用4-20mA测量电路或总线系统4-20mA测量电路或总线系统4-20mA测量电路或总线系统
防护等级IP67IP67IP67

安装指导:



1.防爆型管式信号防雷器系列可以安装在LPZ0-1区或直接串联安装在被保护设备(或系统)前端,安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。

2.防雷器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式,接地线必须与防雷地线(或被保护设备的外壳)相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。

3.该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程中,信号传输出现问题,换下电涌保护器后信号传输恢复正常,说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。


功能特点:   

◎ 较高的浪涌抑制能力

◎ 安装快速、方便

◎ 全密封整体型防爆外壳

◎ 螺旋安装保证了系统的封闭性

◎ 插入损耗低(≤0.3db)

◎ 传输速率高,使用频率范围大。

防爆防雷器原理图:

防爆防雷器

公司官网:http://www.omrdon.com  技术电话:13632582156    qq:304450276

omrdon

其他回答(0)
0人关注该问题
+1

 加载中...