全部回答(1)
  • 产品介绍
    欧姆雷盾(OMRDON)隔离型网络信号防雷器(SPD、电涌保护器) 是依据IEC和GB标准设计, 主要用于用于保护敏感的以太网100 M高速网络通信线路;使其免受雷电感应电压、电网电压波动干扰、静电放电和大负载启动产生的瞬间冲击电涌电压所造成的重大损坏。应用在雷击保护区1 - 2区和2 - 3区。
    功能特点
    1、通流容量大:10 KA( 8 / 20μS), 高速反应(10 - 1 2纳秒), 低损耗( ≤0 . 2 db);
    2、内部采用两级串联复合型保护, 残压低, 使用寿命长;
    3、具有过流、过压、箝位三重保护功能, 反应速度快;
    4、当雷击电涌侵入时, 无需中止用电设备, 不影响正常设备正常运行;
    5、具有杂波隔离功能,隔离干扰信号,增强信号传输速率.
    6、单路/ 4路/ 8路/ 16路/ 24路可自由选择, 安装更方便, 不占空间。

    产品名称

    千兆以太网供电POE网络防雷器

    型号

    OMPS-RJ45/POE/1000

    订货号

    800335

    SPD类别

    复合型

    传输模式

    直流电源、网络信号同传

    线路类别

    电源

    网络

    标称工作电压Un

    DC48V

    5V

    最大持续运行电压Uc

    60V

    8V

    标称通流容量In

    5kA(8/20μs)

    5KA(8/20μs)

     

    10/700us 6KV

    10/700us 6KV

    保护水平Up(10/700μs,3kA)

    L-L 100V

    L-L15V

     

    L-PG 350V

    L-PG 350V

    最大数据传输速率 Vs

    ---

    1000Mbps

    插入损耗 Ae

    ---

    ≤0.3dB

    形式(保护线脚)

    RJ451,2,3,4,5,6,7,8)

    外壳

    铝合金

    外形尺寸

    119*56*28mm

    安装固定方式

    螺丝固定

    适用环境

    温度-40~+85℃,相对湿度≤95%(25℃)

    防雷器安装方法
    1、本系列网络信号防雷器可以直接串联安装在被保护设备( 或系统) 前端, 安装时离被保护的
    设备( 或系统) 越近越好。
    2、防雷器的输入端(IN)与信号线相连,输出端(OUT)与被保护设备相连,不可以接反。
    3、防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接, 否则将影响工作性能。
    4、该产品无需特别维护, 安装时尽量靠进设备端; 当工作系统出现故障怀疑防雷器时, 可拆除防雷器后再检查, 若还原到使用前的状态后恢复正常, 则应更换防雷器。
    5、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该防雷器接地采用端子接地方式, 接地线必须与防雷地线( 或被保护设备的外壳) 相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。
    6、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的, 只需系统例行维护; 如在使用过程中, 信号传输出现问题, 换下防雷器后信号传输恢复正常, 说明防雷器已经损坏, 需维修或更换。
     防雷器安装注意事项
    1、防雷器输出端所有端口均连接被保护设备;
    2、输入输出线路请勿接反或接错;
    3、防雷器安装在被保护设备前端越近效果越好;
    4、设备需要定期检查, 产品劣化后必须立即更换;
    5、接地一定要良好且接地电阻不大于4欧姆。